무제 문서
 
무제 문서
○자료실-기술자료
View Article Hit : 3,550    Date : 2008/11/05 -18:35
제 목유도전동기 전기부문 전압 및 주파수 변동에 따른 특성변화
이 름 관리자
 

E5. 전압 및 주파수 변동에 따른 특성변화

 

구 분

전 압 변 동

주 파 수 변 동

동기속도

변 화 없 음

비 례

무부하 전류

2 - 3승에 비례

2 - 3승에 반비례

무부하 손

2 - 3승에 비례

2 - 3승에 반비례

정격전류

전압이 감소하면 증가

(풍손이 큰 것은 영향이 적다.)

기동전류

비 례

대략 반비례

최대 회전력

2승에 비례

대략 2승에 반비례

기동 회전력

2승에 비례

대략 2승보다 크게 반비례

효 율

전압이 감소하면 저하

대략 비례

역 률

전압이 증가하면 저하

슬 립

2승에 반비례

비 례

온도상승

전압이 약간 상승해서는 그다지 변하지 않지만 대폭적인 상승이나 저전압에서는 증가

출력이 일정한 경우, 주파수가 상승하면 온도상승은 저하

비 고

주 파 수 일 정

전 압 일 정

실용상 지장 없는 범위에서의 전압 주파수 변동의 영향

구 분

전 압

주 파 수

+10%

-10%

+5%

-5%

동기속도

변화 없음

변화 없음

+5%

-5%

무부하 전류

거의 변하지 않음

거의 변하지 않음

-5%

+5-10%

정격 전류

-7%

+11%

약간 감소

약간 증가

기동전류

+10-12%

+10-12%

-5-6%

+5-6%

최대 출력

+21%

-19%

약간 감소

약간 증가

최대 회전력

+21%

-19%

-10%

+11%

기동 회전력

+21%

-19%

-10%

+11%

효율

+0.5-1

-2

약간 증가

약간 감소

역률

-3

+1

약간 증가

약간 감소

슬립

-17%

+23%

거의 변화 없음

거의 변화 없음

온도상승

-3-4℃

+6-7℃

약간 감소

약간 증가

자기소음

약간 증가

약간 감소

약간 감소

약간 증가

*상기 특성변화표에 있는 값은 일반적인 경우로 정확한 변화사항은 당사에 문의하여 주시기 바랍니다.

*상기 특성변화표를 그대로 사용하여 발생되는 문제에 대하여 당사에서는 책임지지 않습니다.

 

 
 ip:61.118.147.230 
  
번호제 목이 름날 짜조회
유도전동기 전기부문 표준 전동기의 시정수 관리자2008/11/052407
유도전동기 전기부문 구속시 허용시간 관리자2008/11/053561
 
무제 문서